Добрый день!
Есть офисное здание 14 этажей , высота 52 метра, объем свыше 25000 но менее 50000м3.
Неободимый расход и количество струй нужно определять согласно пунку 6.2 ( 4 струи по 5 л/с) или согласно п. 6.1 , то есть по таблице 1 (3 струи по 2,5 л/с)
Fisher_dm
5.10.2011, 13:01
Определять нужно согласно СП 10.13130 табл. 1 п.п 4
Ок! СПС!)) А пункт 4.1.2 к каким общественным зданиям относится?
Fisher_dm
5.10.2011, 14:15
Да к вашему зданию и относится, сразу не доглядел что у вас 52 метра.
Высоту здания как считали?
Ну отметка пола верхнего этажа + высота до окна
Fisher_dm
5.10.2011, 16:14
Ну если так то меньше уж точно не будет
Так правильно то как? 4 струи по 5л/с или 3 по 2,5?
Fisher_dm
6.10.2011, 8:12
4 по 5 л/с
Алекс_Кок
6.10.2011, 9:11
Цитата(BUG87 @ 5.10.2011, 16:49)

Ну отметка пола верхнего этажа + высота до окна
в каком документе приводится этот расчет высоты здания?